lmyhao1985
為中國崛起  成為工業強國 &
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 394 點
下載積分: 598 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2009-04-26
最后登錄: 2014-07-25
查看lmyhao1985的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-24 14:47
前輩們 !朋友們! 請教您們一個問題,  我今天調試的時刻不小心將FX1N-40MR的輸入COM和電源零線短接了。  故障現象是輸入口沒反應電壓由原來的24V變成了3V , 利用軟件強制X端輸入沒反應,電源指示燈是好的,運行指示燈也能指示,但是我發現軟件監控時,它只運行到5MS就停下來,運行一直顯示5MS。這個問題您們碰到過沒有,有沒有救,怎么處理?維修大概要多少錢?謝謝。com端接的是+24v
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 446 點
下載積分: 2437 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2024-02-19
查看gqm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-24 20:22
把PLC的外殼拆開,取出上層的主板,和繼電器板,要拆到最底下的電源板,然后把與主板連接的電源的輸入輸出線的插頭取下來,插頭應該有二個,一個是220v 的電源插頭,另一個是24V與5V的插頭,因為樓主說電源指示有的,那么是24V的部分壞了;從以上分析,220V輸入部分也是好的,否則不會有5V輸出,關鍵要查24V部分的幾個零件,要么是穩壓部分,要么是整流部分,也有可能是電解電容由于COM與N線短路造成損壞。仔細檢查應查的到的,祝樓主好運。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚