287422592
學無止境+++
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 395 點
下載積分: 4415 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2008-03-22
最后登錄: 2024-09-20
查看287422592的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-24 05:33
請問松下伺服與三菱Q系列的PLC怎么連接
已有Q02CPU 與QD75,怎么用QD75控制松下伺服MBDDT2210
怎么接線,++
請有這么方面資料的大俠不吝賜教++
youqinhui@126.com

謝謝++
[ 此帖被287422592在2009-06-26 05:53重新編輯 ]
huazihua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 239 點
下載積分: 397 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2008-11-20
最后登錄: 2023-07-10
查看huazihua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-24 10:03
松下伺服驅動器的資料,Q資料網站里就有,
1、QD75M2通過通訊的方式控制兩臺三菱伺服驅動器(CN3中針腳分配下)還是可以的,沒做過松下的(松下帶一個232口和485口,就不好弄了)
2、QD75M2和Q02CPU位置控制模式下接線就可以的,跟三菱的差不多,相同功能的端子