樓主  發表于: 2009-06-23 20:10
買回來西門子PLC原裝USB連接線不夠一月,連接過S7 200一次,還保存了程序,程序有了變動,今天想去更新程序,可就是連不起來,因為適配器上面的三個指示燈一個也沒亮,另到第二臺電腦裝這連接線的驅動都裝不進.請高手幫忙.
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-26
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-24 14:21
我的也是西門子USB的原裝的,從來都是帶電插拔,好多年了,還沒有出實現過任何問題。
如果3個指示燈都不亮的話,是否是從適配器到PLC的哪一段兩頭都是9針的短線出現問題了。適配器的電源是經過PLC通訊口提供的。插上后,就有兩個指示燈亮的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-26
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-25 09:44
引用
引用第6樓sjm213于2009-06-24 14:44發表的  :


您的線纜是200還是300的?
請教下200的那根跟300的指示燈一樣,插在PLC上就會亮燈嗎?
好久沒有使用200的線,都忘記了!

您在13發的這個圖片對S7-200/300/400通吃。是西門子原裝的。我目前正在使用中的。。。記得不論是用在S7-200系列還是300,400系列,只要適配器正常,在沒有查電腦前,是兩個指示燈亮的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。