12樓  發表于: 2009-07-14 08:43
引用
引用第14樓黃成真于2009-07-13 21:00發表的  :
田工你好:
     我這邊有個EVIEW觸摸屏,觸摸進入下一個界面現在進不去了。
麻煩幫我分析下。。。。。。謝謝

你好,請問程序是否是你編的,會不會是因為你要進入的畫面一定要連接PLC才能進入呢,我在平時的維修中經常遇到這樣的問題喔,又或者是不是觸摸屏存在觸控漂移,你可以將屏后面的拔碼開關1拔到ON的位置重新上電,屏會進入一個校準畫面,按屏幕提示操作就可以了,校準完后就可以進入的你的操作畫面了,你再操作試試,如有不明白的地方請電話或QQ聯系我
我于12月份從EVIEW離職,創建了上海人機,田小波18616658700,提供Kinco/Eview / 威綸通/三菱/海泰克/普洛菲斯/西門子/富士/白光/歐姆龍等觸摸屏主板芯片級維修服務,地址:上海市松江區九亭鎮淶坊路599弄38號702室
譚新
我努力,我成功
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 562 個
工控威望: 636 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2008-07-18
最后登錄: 2014-12-14
查看譚新的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2009-07-15 17:10
田工 你好 我公司有一臺MT506LV的 屏  把程序下進去以后出現藍屏 觸摸上面沒有反映. 是不是硬件出故障. 
pzs110
潲水
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 201 點
下載積分: 2119 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2007-01-30
最后登錄: 2014-11-19
查看pzs110的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2009-07-16 19:53
田工:

我單位一款5010EVIEW的觸摸屏,24伏電源,保險燒毀。
更換保險后,外接24V電源正常,EVIEW觸摸屏上三個指示燈都正常。
就是屏不亮,但是觸摸時有開關動作聲音。

可能是什么原因了?

多謝指教。
txb909038
原Eview/Kinco售后維修工程師
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 92 個
工控威望: 320 點
下載積分: 473 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2008-05-28
最后登錄: 2024-11-22
查看txb909038的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2009-07-17 08:38
引用
引用第18樓pzs110于2009-07-16 19:53發表的  :
田工:

我單位一款5010EVIEW的觸摸屏,24伏電源,保險燒毀。
更換保險后,外接24V電源正常,EVIEW觸摸屏上三個指示燈都正常。
就是屏不亮,但是觸摸時有開關動作聲音。
.......

呵呵,你說的應該是510的屏吧,如果黑屏時觸控有聲音且通訊正常,那說明主板工作是正常的,問題應該出在逆變器或LCD的燈管上面,有可能是逆變器壞了,也有可能是LCD燈管大電流損壞喔.如有不懂請加QQ聯系
我于12月份從EVIEW離職,創建了上海人機,田小波18616658700,提供Kinco/Eview / 威綸通/三菱/海泰克/普洛菲斯/西門子/富士/白光/歐姆龍等觸摸屏主板芯片級維修服務,地址:上海市松江區九亭鎮淶坊路599弄38號702室
愚公移山
可解FPX,F(xiàn)PXH,F(xiàn)P0R,F(xiàn)P0H
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 770 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 2086 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2024-12-21
查看愚公移山的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2009-08-04 20:06
田工你好,我這里有個EVIIEWMT510L的屏,觸控板打破了,買個觸控板多少錢?
愚公移山
17樓  發表于: 2009-08-04 20:08
抱歉,是EVIIEWMT506L的!
txb909038
原Eview/Kinco售后維修工程師
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 92 個
工控威望: 320 點
下載積分: 473 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2008-05-28
最后登錄: 2024-11-22
查看txb909038的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2009-08-05 09:41
引用
引用第16樓lamborzhou于2009-08-04 20:06發表的  :
田工你好,我這里有個EVIIEWMT510L的屏,觸控板打破了,買個觸控板多少錢?

你好,更換MT506的觸控面板要收費180元,按公司規定500元以下不能開增票,所以只能開17個點的普票,客戶則需要把屏寄到公司維修部維修,配件不單獨出售
我于12月份從EVIEW離職,創建了上海人機,田小波18616658700,提供Kinco/Eview / 威綸通/三菱/海泰克/普洛菲斯/西門子/富士/白光/歐姆龍等觸摸屏主板芯片級維修服務,地址:上海市松江區九亭鎮淶坊路599弄38號702室
zaq1212
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zaq1212的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2009-08-22 21:39
小波大蝦請問MT500L不能上下載了是怎么回事,下載線是好的,
還有,MT500的下載線能否用在MT4300C上面
txb909038
原Eview/Kinco售后維修工程師
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 92 個
工控威望: 320 點
下載積分: 473 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2008-05-28
最后登錄: 2024-11-22
查看txb909038的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2009-08-23 20:21
引用
引用第19樓zaq1212于2009-08-22 21:39發表的  :
小波大蝦請問MT500L不能上下載了是怎么回事,下載線是好的,
還有,MT500的下載線能否用在MT4300C上面

呵呵,如果你確認1.下載線OK 2.PC的端口設置正常,串口通訊也OK的話,那明顯就是屏有問題喔,請發原廠維修吧,應該是那個下載IC壞了喔,MT500的下載線同4000的線剛好線序相反,所以不能通用的,你可以自己做一條,該下載線除了能下載程序,還能更新內核喔,所以用處比較大,建議有條件的客戶自己做一點,更新內核的好處是修正原來的BUG,當屏工作不穩定時有可能是因為內核引起的,我已經遇到好多這種問題,請直接到www.KINCO.CN去下載MT5000的編程軟件,安裝后,用那條串口下載線就可以更新內核了.MT4000及5000串口下載線的線序:PC端2 3 5,HMI端:7 8 5,線序:2-8 3-7 5-5,如有不明白的地方請加我QQ:523160027聯系.
21樓  發表于: 2009-08-26 18:04
引用
引用第21樓siemens88于2009-08-26 15:26發表的  :
我這里有個EVIIEWMT510T屏,它上面的COM燈在閃爍,屏上不時出現PLC response error和PLC no response這兩條信息,我們總公司的工程師說要把COM接口換換或者把編程電纜換換,也許能解決問題,是這樣嗎?田工你說是什麼問題?麻煩你了!

請確認你的通訊線有沒有存在虛焊或接觸不良或PLC端輸出是否正常,如果以上都正常的話,應該是觸摸屏的通訊IC出了問題,在日常的維修中,我也遇到過類似的問題,呵呵,專業的叫法:通訊時斷時續,如果自己無法處理的話,建議返廠維修喔,這種小器件損壞,一般是不收費,客戶只需要承擔快遞費,如有不明白的地方請加我QQ聯系
我于12月份從EVIEW離職,創建了上海人機,田小波18616658700,提供Kinco/Eview / 威綸通/三菱/海泰克/普洛菲斯/西門子/富士/白光/歐姆龍等觸摸屏主板芯片級維修服務,地址:上海市松江區九亭鎮淶坊路599弄38號702室
姑蘇城外
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看姑蘇城外的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2009-08-26 23:22
要命啊,求救啊.我下了一個的窗口程序到EB500觸摸屏中,明明編輯好了的位狀態切換元件.下到觸摸屏中就看不見它了.其它的元件有,就它消失了.請教田工我該怎么辦才好?
秋日傳奇
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看秋日傳奇的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2009-08-28 12:15
田工你好:
1.我下載HMI程序到MT5620T,發現一些地方需要改進,在PC改完后卻再也下載不進屏里了,通訊不上了,怎么回事?需要把屏里的原來的程序刪除嗎?怎么刪?
2.我用RS232串口下載,下載的時候設定的PC串口號是筆記本電腦的通訊端口嗎?HMI上的通訊端口在那里設定?