夢飛
一心學習,只為生活。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 294 點
下載積分: 1021 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2022-10-08
查看夢飛的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-20 11:39
在下沒有用過PLC 的擴展模塊,現在要改裝一下機器需要增加輸入和輸出點
我現在用的三菱FX-1N48MR如果增加了8 個輸入和輸出點
那么增加的點數的地址是不是直接可以編寫進程序就了?
在此先謝過
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5241 個
工控威望: 7465 點
下載積分: 159572 分
在線時間: 3190(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-02-13
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-20 15:21
樓主可參閱FX使用手冊關于擴展IO的編號方法;


對應該編號您在程序中可直接使用。