樓主  發表于: 2009-06-10 10:58
請問有沒有高手指導下,三菱PLC的FX2N系列的壽命是幾年?

我們使用三菱的PLC有十幾臺這樣的設備,2003年購進的,從去年開始,PLC接二連三的損壞,這已經是第四臺了,故障大概相似,PLC故障指示燈閃爍,有時候能與計算機通訊(軟件GX developer),用軟件監控故障,錯誤混亂,什么指令錯誤,什么內存錯誤,什么電池錯誤都有(變來變去），有時候直接就直接無法與計算機通訊了。有時候,斷電再開啟能正常工作一個階段,而不放在設備上運行,只通電,能堅持的時間比較長。

電控箱內溫度大概是40-50度左右,PLC型號都為FX2N-128MT,外殼標記MADE IN JAPAN.

請問有沒有高手碰到過類似的狀況,分析一下是什么原因,多謝。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sjm213) 對實際問題密切跟蹤,為 ..
    天空流星
    SZ-CL
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 571 個
    工控威望: 6193 點
    下載積分: 20503 分
    在線時間: 560(小時)
    注冊時間: 2008-03-17
    最后登錄: 2024-12-24
    查看天空流星的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-06-18 10:44
    問一下樓主 你的K2擴展, 就是第三個擴展模塊是1PG嗎
    出錯的時候 M554 M564 動作了嗎?
    建議出錯時檢查下那個模塊的電壓
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    天空流星
    SZ-CL
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 571 個
    工控威望: 6193 點
    下載積分: 20503 分
    在線時間: 560(小時)
    注冊時間: 2008-03-17
    最后登錄: 2024-12-24
    查看天空流星的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-06-19 14:53
    光看樓主上傳的圖片看象是第三個擴展模塊和PLC通訊異常造成的,
    可是不應該有4臺設備都出現這一樣的故障,
    還是建議樓主分析一下有故障的設備和正常設備有什么區別,有故障的設備有沒有什么共同點,
    還有就是把故障時的出錯代碼,多保存幾個, 看看有沒有什么規律,
    再就是聯系下供因商,設備的制造商,不能立刻解決問題也能緩解下壓力