請問有沒有高手指導下,三菱PLC的FX2N系列的壽命是幾年?

我們使用三菱的PLC有十幾臺這樣的設備,2003年購進的,從去年開始,PLC接二連三的損壞,這已經是第四臺了,故障大概相似,PLC故障指示燈閃爍,有時候能與計算機通訊(軟件GX developer),用軟件監控故障,錯誤混亂,什么指令錯誤,什么內存錯誤,什么電池錯誤都有(變來變?nèi)ィ,有時候直接就直接無法與計算機通訊了。有時候,斷電再開啟能正常工作一個階段,而不放在設備上運行,只通電,能堅持的時間比較長。

電控箱內溫度大概是40-50度左右,PLC型號都為FX2N-128MT,外殼標記MADE IN JAPAN.

請問有沒有高手碰到過類似的狀況,分析一下是什么原因,多謝。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sjm213) 對實際問題密切跟蹤,為 ..
    zyfzxh
    級別: 論壇版主

    精華主題: 12 篇
    發帖數量: 6493 個
    工控威望: 7501 點
    下載積分: 108069 分
    在線時間: 4832(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2024-10-30
    查看zyfzxh的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-06-11 16:10
    引用
    引用第12樓daizhi于2009-06-11 15:47發表的 :
    干擾是誘因,老化是本質!
    個人也曾經手二臺FX2N的,二年后就不行了!環境要比LZ的惡劣的多。拿到辦公室看起來很正常,在現場不正常。
    001的質量比歐版是要差些!

    看來以後選型要擦亮眼睛了!