jian731019
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jian731019的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-10 10:58
請問有沒有高手指導下,三菱PLC的FX2N系列的壽命是幾年?

我們使用三菱的PLC有十幾臺這樣的設備,2003年購進的,從去年開始,PLC接二連三的損壞,這已經是第四臺了,故障大概相似,PLC故障指示燈閃爍,有時候能與計算機通訊(軟件GX developer),用軟件監控故障,錯誤混亂,什么指令錯誤,什么內存錯誤,什么電池錯誤都有(變來變去），有時候直接就直接無法與計算機通訊了。有時候,斷電再開啟能正常工作一個階段,而不放在設備上運行,只通電,能堅持的時間比較長。

電控箱內溫度大概是40-50度左右,PLC型號都為FX2N-128MT,外殼標記MADE IN JAPAN.

請問有沒有高手碰到過類似的狀況,分析一下是什么原因,多謝。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sjm213) 對實際問題密切跟蹤,為 ..
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
    級別: 管理員

    精華主題: 8 篇
    發帖數量: 9680 個
    工控威望: 8578 點
    下載積分: 16737 分
    在線時間: 5328(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2024-12-25
    查看ymmfa的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-06-19 10:52
    以我的經驗,F(xiàn)X2N原裝新貨,在環境不是太惡劣的情況下,可正常工作三年
    換了電池后還能用三年,新三年,舊三年,修修補補還能用三年!
    樓主出現了批量故障,應該是相同或者相近原因造成的
    請注意以下情況:
    1,周圍是否有什么設備,可能產生較強干擾的
    2,灰塵是不是很多?
    3,電壓是否不穩定?
    4,PLC是否連接了不穩定的設備?比如某些觸摸屏,電腦之類的
    5,PLC上是否使用了某些不穩定的附件,比如國產的FX2N-485-BD,F(xiàn)X2N-232-BD,F(xiàn)X2N-422-BD

    有條件的情況下,可以用排除法:

    1,先去掉灰塵,可以拆開酒精洗洗,換個新電池,看會不會還有故障,未解決跳下一步
    2,看看是不是連接了上面4,5項所說的東西,如果有,拆掉試試,未解決跳下一步
    3,申請一個新的PLC,換上去,最好兩臺設備相近,一新一舊,觀察一些時間
    特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水