樓主  發表于: 2009-06-07 00:40
各位老師傅好,我公司現用的PLC是西門子S7-300,顯示屏用的是OP270,當PLC有外部電路故障報警時,顯示屏將顯示報警消息。問題是在清除顯示屏上報警消息是,需按下顯示屏上的“ACK”清除鍵,使用好久一段時間以后,“ACK”清除鍵的保護面皮就會破損,F(xiàn)在,我想問問,能不能做個程序,在PLC上用一個開關量點來代替“ACK”清除鍵的功能,如果能實現的話,在操作面板外面裝一個按鈕,通過按按鈕就能達到清除顯示屏上報警消息的目的。
敬請各位老師指導!
[ 此帖被飛花落雪在2009-06-08 23:39重新編輯 ]
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158540 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-05
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-09 22:50
組態其他功能鍵為報警確認鍵!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158540 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-05
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-10 22:42
將一個未使用的功能鍵組態為ACK鍵,則出現報警時按下該鍵進行確認。
Winccflexible中:



Protool中:

本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(飛花落雪) 感謝指導,謝謝你。
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5196 個
    工控威望: 7419 點
    下載積分: 158540 分
    在線時間: 3152(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-11-05
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-06-12 22:17
    PLC程序中作的報警用外部點復位,HMI上的報警信息則需用ACK鍵來消除。
    雖然可以在PLC中編程消除HMI的報警,但操作比較麻煩。還是直接組態功能鍵為“ACK”簡單易行。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(飛花落雪) 熱心的版主,謝謝您的幫 ..
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5196 個
    工控威望: 7419 點
    下載積分: 158540 分
    在線時間: 3152(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-11-05
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-06-15 22:23
    To 飛花落雪:
    參考  http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=22582393&load=treecontent&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=CN

    在Winccflexible中進行以下組態:



    則在該報警顯示和消除時順序如下:
    1. DB1.DBX1.0被觸發,HMI中會出現"Alarm1.System EmergencyStop" 報警。
    2. DB1.DBX1.0被復位(例如該急停按鈕被松開),HMI中以上報警仍然存在。
    3. 此時通過外接按鈕,觸發DB1.DBX0.0位----這是在PLC中編程的,則HMI中報警被確認,同時消除。
    該過程中DB1.DBX0.0就實現了ACK鍵的功能。

    所謂的麻煩,就是指您要組態所有的報警確認變量,并且在PLC中編程對該位進行置ON才能實現HMI上這一個ACK鍵的功能。

    而組態某功能鍵為ACK鍵的辦法是最簡捷的并且完全滿足您的需要!