再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2009-06-05 17:20
這個是頭痛的事。有電氣件影響了電源電路。
[img]Http://m.24x7lending.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2009-06-05 18:40
查電磁閥的零線吧,燒個線圈是小事,沒燒你PLC你就應該燒香了.
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 955 個
工控威望: 965 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2022-11-19
查看張平全的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2009-06-05 18:52
磁到過這樣的事情,覺得還是線圈的不良導致的,幾乎是換一個燒一個,沒換過的倒佬么事沒有,后拆開電磁閥看了一下,在線圈上并聯加了一個壓敏電阻+電阻的組合體,也就沒有什么事了,但電壓沒有量過是否有樓主說的這樣
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6787 分
在線時間: 3544(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-10-12
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2009-06-05 19:10
1:請問樓主你的電磁閥電源是取自控制變壓器380V/220V的還是就是取自三相電源的一根火線和零線?
2:原裝電磁閥和后換的電磁閥是型號功能都是一樣的嗎!
3:電磁閥上并聯了阻容吸收器嗎!
如果是電磁閥的電源是取自電源一條火線和零線的話建議檢查從配電柜到機器乃至電磁閥這段零線看看是否有接觸不良現象。
chris_007
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 198 點
下載積分: 653 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2009-05-09
最后登錄: 2024-09-04
查看chris_007的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2009-06-05 19:41
確實應該是零線問題
mechatronics
即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 698 個
工控威望: 713 點
下載積分: 9583 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2008-12-04
最后登錄: 2023-08-18
查看mechatronics的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2009-06-05 19:55
我明天回去認真檢查一下!
謝謝大家
非淡泊無以明志
非寧靜無以致遠
huxupin
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2023-10-31
查看huxupin的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2009-06-05 21:04
你這是零線有問題,如果零線斷了,三相火線中的負載就是相當與220V的負載的串連,如果其中一個負載有變化,就會造成電壓波動,
jwm
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 585 個
工控威望: 1418 點
下載積分: 73173 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間: 2007-08-06
最后登錄: 2022-07-17
查看jwm的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2009-06-05 22:19
應該還是電源的問題,重點檢查一下電源是否正常。
cjd0759
1688888
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 199 點
下載積分: 508 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2023-03-13
查看cjd0759的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2009-06-05 23:34
先檢查線路,然后加個穩壓電源,再加濾波。
樓主留言:
老大,這樣太復雜了吧?
1223333
長生
知識無界
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 308 點
下載積分: 3247 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2017-12-05
查看長生的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2009-06-06 00:26
如果檢查電源和零線確實沒問題,那就是電磁閥的問題,建議換一個別的廠家的電磁閥試試!
學無止境
gang.liu9
禪城-及時雨
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 462 個
工控威望: 1578 點
下載積分: 123 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2006-09-02
最后登錄: 2024-10-23
查看gang.liu9的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2009-06-06 09:18
220V電源如果來自380/220變壓器,則是電磁閥問題;
220V電源如果來自3P 380V,則是應查總零線, 總零線開路時因3相負載不平衡也會造成
電壓有的升高有的下降;
總零線開路會表現:
         1.電柜輸入的總零線與電柜輸出的零線有大于2歐的電阻.
         2.電磁閥工作時,如果接電磁閥的這相電壓升高,而另兩相有一相降低的.
樓主留言:
這點我確實在書上看過,但是實際怎么測量啊?
線都是藏著的.
[ 此帖被gang.liu9在2009-06-09 14:37重新編輯 ]
mcl66666
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 211 點
下載積分: 2837 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2007-11-26
最后登錄: 2024-07-12
查看mcl66666的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2009-06-06 10:59
零線不良會燒電阻高的負載.
      l   220V  l   220V  l
      l~~~~~~l~~~~~~l  N線掉了二側電壓就是380v,電阻高的那頭,自然就承受較高電壓.
                    N
                  
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(happyzq008) 優秀文章,加分獎勵
  • 下載積分:+2(sjm213) 同意!