最近在家做了用PLC控制溫度試驗,FX1SPLC.FX1N-2AD.PT100溫度變送器和PT100溫度傳感器,用舊的電飯鍋做加熱裝置,把溫度傳感器掛在電飯鍋中間,開始加熱到了設置溫度加熱停止,可是過了一會而鍋里的水溫升高了6-7度,這是怎么回事
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-12-04
查看月澤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-05 20:48
溫度置后吧.....比如你拿個溫度計量現在溫度有60度.....,但是你用傳感器 接到PLC上監視看,

它溫度不是馬上就有 60度,要過個半分鐘  1分鐘什么的 才是60度...