樓主  發表于: 2009-06-04 08:04
各位大俠,我想請教下,我現在用觸摸屏+PLC+變頻器構成一個控制系統的主要部分,控制功能是在觸摸屏上設置好電機速度后,啟動運行,變頻器就能夠按我設定的速度帶動電機,說直白點就是變頻器通訊問題,但現在問題就是我在觸摸屏上速度數值設置好了,按啟動,變頻器上就是沒有速度,我想是變頻器參數沒設置好,我用的變頻器是三菱的E700系列,有哪位大俠能幫我下,變頻器應該設置哪些參數,這些參數又要設置成什么樣的數值才可以正常通訊呢???
急哦!~~~
謝謝。。。。!
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-06-12
查看月澤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-05 21:01
變頻器通訊功能參數 因該是PR.117~PR.124設置好站號 速度 停止位 效驗等后面的幾個參數

在在PLC 寫程序 三菱對三菱的PLC 一般是采用無協議通訊格式,

關鍵在于 第一步  變頻器參數設置正確  第二步  PLC通訊程序正確  第三步 屏和PLC通訊要正確

就可以了哇         寫程序前 要先弄清楚三菱變頻器的 功能代碼FA 啟動  ED寫頻率什么的...