內部定時器用軟件監測時是正向毫秒增加的,在觸摸屏上先生也是這樣的,但是我想讓屏上顯示的方法是從設定的時間毫秒級的遞減,到“0ms”后停止。請我各位大蝦有什么方法沒????我想了個方法就是太麻煩。
有用過OMRON的知道,OMRON的定時器TIM顯示方式就是遞減的。我想要的就是OMRON定時器顯示的效果。
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-02 10:00
用每次減一的指令,并且在前面加用一秒脈沖,這樣就跟計時器遞減是同樣的功能了