樓主  發表于: 2009-05-24 17:09
        手上有幾個同樣故障的CPM1A PLC,表現為上電后僅PWR電源及ERR錯誤兩個指示燈亮,請教該從何入手?
徐科
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看徐科的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-24 22:10
PLC里有程序嗎?程序后有END指令嗎?如果有就可能是其他問題,用串口讀出故障情報,排除故障。
徐科
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看徐科的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-05-26 12:08
手編不通訊?還是CX-P?如果都不通訊,就需要串口調試工具,解決通訊故障。硬件問題可能性不大!