樓主  發表于: 2009-05-23 19:44
我現在買的溫控表是PID控制儀表,但是里面沒有調回差的功能,我想問一下大家,是不是都沒有這項功能呢,那樣的話會倒致接觸器的使用壽命。而且接觸還會連續的亂動作,請問大家是我買的表有問題,還是這種控制器根本就沒有這種功能,我以前沒有用過這種表,希望大家多多指教。我是用來做恒溫控制的,順便也希望大家提供一些好用的這種類型控制表。
月光的觸角
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 152 點
下載積分: 589 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2009-07-23
最后登錄: 2023-12-12
查看月光的觸角的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-23 14:41
一般都可以的  大多現在也都可以自整定功能   至于調回差  就更一般般了