mxgaochen
從一開始
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 265 點
下載積分: 749 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2008-05-22
最后登錄: 2023-02-26
查看mxgaochen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-05-23 15:12
在上傳PLC程序時選擇程序+注釋,結果顯示如下內容:
    讀入的數據超過memory cassett的容量或者不能寫,請確認PLC參數容量設置。[ES:018020157]
這是那里設置不對呀,請賜教!。
                                       謝謝!

遇到好多次了。。。




gandongx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 203 點
下載積分: 565 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2009-03-01
最后登錄: 2013-09-09
查看gandongx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-22 23:54
用GX  Developer軟件打開程序后,在左邊那個框子里,有個“參數”選項,雙擊其下拉菜單的“PLC參數”進入參數設置對話框,里面有“內存容量”、“注釋容量”、“文件寄存器容量”、“程序容量”,四個項目;只有前3個可以選,在保證“程序容量”大于你的程序的大小時,可以設置“注釋容量”大一些,完成后點“結束設置”,就可以下載注釋到PLC里面了。不知道能看懂否,不會發圖片,痛苦