uthman
QQ:3749615
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 453 個
工控威望: 813 點
下載積分: 2739 分
在線時間: 770(小時)
注冊時間: 2007-10-25
最后登錄: 2024-11-08
查看uthman的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-05-17 18:53
三個不同的設備的變頻器三天壞了三臺,換上新的就好了。是我的客戶,我還沒有到現場去看。他們測量輸入電壓,電機也檢查過,沒發現問題。有一個變頻器無顯示,另兩個不知道。
設備之前運行了一年多,沒有故障。
變頻器是臺達VFD-B系列
各位兄弟幫幫忙,想想辦法吧!
謝謝
[ 此帖被uthman在2009-05-17 19:34重新編輯 ]
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21628 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-10-31
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-17 19:25
樓主應該把問題說得具體一點,變頻器出現什么故障,是IGBT部分的故障還是控制電路的問題,采用了什么控制方式,樓主說得這么冷統,兄弟們很難為你解答。要是出現上電后變頻器沒有任何顯示的話,樓主可以用萬用表測量一下變頻器直流總線電壓是否正常,要是沒有電壓或電壓過低的話可能是整流部分或直流回路平波電容有故障。要是確實出現此故障那么請樓主測量一下三相電壓是否平衡,波動是否過大,是否在電源線路中連接了電力電容器(配電室里的除外)等等,關鍵要把變頻器出現的故障描述清楚。
以上僅供參考!