uthman
QQ:3749615
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 453 個
工控威望: 813 點
下載積分: 2739 分
在線時間: 770(小時)
注冊時間: 2007-10-25
最后登錄: 2024-11-08
查看uthman的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-05-17 18:53
三個不同的設備的變頻器三天壞了三臺,換上新的就好了。是我的客戶,我還沒有到現場去看。他們測量輸入電壓,電機也檢查過,沒發現問題。有一個變頻器無顯示,另兩個不知道。
設備之前運行了一年多,沒有故障。
變頻器是臺達VFD-B系列
各位兄弟幫幫忙,想想辦法吧!
謝謝
[ 此帖被uthman在2009-05-17 19:34重新編輯 ]
uthman
QQ:3749615
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 453 個
工控威望: 813 點
下載積分: 2739 分
在線時間: 770(小時)
注冊時間: 2007-10-25
最后登錄: 2024-11-08
查看uthman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-19 12:49
總現場得知第二臺變頻器是人為損壞,第一臺是運行當中爆了電容,第三臺原因不詳。第三臺是在無塵室,恒溫恒濕。第一臺工作環境溫度有點高。都是2.2KW以下的變頻器,頻繁起動,周期大致是停5秒運行5秒
uthman
QQ:3749615
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 453 個
工控威望: 813 點
下載積分: 2739 分
在線時間: 770(小時)
注冊時間: 2007-10-25
最后登錄: 2024-11-08
查看uthman的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-05-26 19:52
慣性大的加了剎車電阻。電機本身也有剎車的。
uthman
QQ:3749615
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 453 個
工控威望: 813 點
下載積分: 2739 分
在線時間: 770(小時)
注冊時間: 2007-10-25
最后登錄: 2024-11-08
查看uthman的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-05-26 19:57
都是輸入部份燒掉了。
uthman
QQ:3749615
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 453 個
工控威望: 813 點
下載積分: 2739 分
在線時間: 770(小時)
注冊時間: 2007-10-25
最后登錄: 2024-11-08
查看uthman的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-08-26 22:40
問題現在還沒解決,臺達供應商過來也沒查出原因,F(xiàn)在變頻器也是斷斷續續的壞。一套設備四個控制箱。每個控制箱有20多個變頻器左右。我這里都是用中間繼電器控制。正轉、反轉、二段速。用法和以前都是一樣,不過以前都是在大陸產的M系列。這次是臺灣產的B系列
uthman
QQ:3749615
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 453 個
工控威望: 813 點
下載積分: 2739 分
在線時間: 770(小時)
注冊時間: 2007-10-25
最后登錄: 2024-11-08
查看uthman的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-08-27 17:52
總不可能一天24小時不間斷的測吧……
臺達公司要求我公司加裝濾波器,不然不給壞了不給換新的