今天碰到難題了,朋友的一涂裝流水線很長,還分樓上樓下,由于太長了,加上有些工件很重,所以只能用2臺電機驅動鏈條了,但這樣就出來了個同步問題,網上看了很多人說是用變頻器能同步,可沒有具本的用法,只能發貼請教壇里面的高手了,電機是樓上一臺,樓下一臺,誰有簡單又實用的方法,請多多指教。!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-04 16:54
如果樓主確定了二電機的速比/變速箱的速比是完全一致的,那只要用一臺(型號無所謂)變頻器拖二電機.關鍵是你必須在電機變速箱與鏈輪處用保險銷連接,(防止拉斷鏈條)同時在鏈輪前的第一個彎(最好設置在附近)加張緊裝置(氣動/配重都可以)同時需要有行程檢測加以保護.這個是你解決這個問題的關鍵!以前做過涂裝線,確實碰到過類似的問題,就是這樣解決的.當時因為二個電機在烘房附近,溫度比較高.我還加了空氣強制冷卻功能.