ydmdf
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ydmdf的 主題 / 回貼
48樓  發表于: 2009-06-03 11:13
有PLC嗎,通過程序來控制兩個變頻器呀,如果沒有的話,就用主從變頻器了,第一臺模擬量的輸出給第二臺的輸入就行了
shi1209jie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 235 點
下載積分: 529 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2009-05-30
最后登錄: 2024-09-18
查看shi1209jie的 主題 / 回貼
49樓  發表于: 2009-06-03 13:40
想要精度高,加個編碼器,做個閉環控制就行
nrhua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 237 點
下載積分: 637 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2008-06-25
最后登錄: 2019-08-22
查看nrhua的 主題 / 回貼
50樓  發表于: 2009-06-05 16:56
我們公司用的是臺灣喬豐公司的涂裝線 同時可控制7個馬達同步運行 海泰克觸摸屏+三菱A系列PLC+8路AD模塊+電阻尺+7臺變頻 +I/O模塊 鏈條線500多米長7個傳動機構帶緩沖汽缸 變速箱 馬達
我只有三菱程序給你參考
附件: 臺車式涂裝線.rar (18 K) 下載次數:151
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
對誰去認真
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看對誰去認真的 主題 / 回貼
51樓  發表于: 2009-06-06 11:51
用電流分配器    將模擬電流分成2個  送到兩個變頻器上  這樣就頻率一樣了
對誰去認真
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看對誰去認真的 主題 / 回貼
52樓  發表于: 2009-06-06 11:52
那樣只需要2條2芯屏蔽線就OK  了    
對誰去認真
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看對誰去認真的 主題 / 回貼
53樓  發表于: 2009-06-06 11:53
一定要謝謝我 哦   
小小的菜鳥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 216 點
下載積分: 694 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2009-04-30
最后登錄: 2024-12-21
查看小小的菜鳥的 主題 / 回貼
54樓  發表于: 2009-06-06 18:33
kankan
hry
工控迷
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 161 點
下載積分: 464 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2009-05-27
最后登錄: 2021-10-24
查看hry的 主題 / 回貼
55樓  發表于: 2009-06-06 21:23
我做過無壓力控制用的是三菱的,主機變頻模儀量輸出,從機輸入,方法跟6樓的差不多,調試同步控制手冊上有三種調試方法選擇。
ebepower
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 251 點
下載積分: 483 分
在線時間: 154(小時)
注冊時間: 2008-04-05
最后登錄: 2024-12-26
查看ebepower的 主題 / 回貼
56樓  發表于: 2009-06-14 14:24
采用兩臺變頻器主從控制,從機增加PID前饋,即可達到精確同步控制
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-12-07
查看dl2006的 主題 / 回貼
57樓  發表于: 2009-06-14 16:19
5樓說的方法也是對的,兩臺變頻器可以共同采用其中一臺的模擬電壓信號,不過要設置好兩變頻器的參數,因若兩電機或減速機的變比不同,經計算設置參數,使兩電機在最小有效速度同步時,設置好各變頻器的頻率下線參數,輸出的變比不同,兩變頻器的頻率下線也就不同,設置好頻率下線后按同樣的方法設置頻率上線.這樣可以實現的,很經濟且效果好,這是跟德國KUPER公司工程師學的.
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
yxoht
努力就行
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1685 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2009-03-31
最后登錄: 2023-05-21
查看yxoht的 主題 / 回貼
58樓  發表于: 2009-06-14 20:59
用匯川變頻器可以實現同步,也是分主從的,它的輸出偏置和增益都可調的
東凌
csc51
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看csc51的 主題 / 回貼
59樓  發表于: 2009-06-14 21:43
是不是鏈軌。∥覀儚S里也有,它是在鏈軌伸縮裝置的位置加裝了個像是譯碼器一樣的東西,通過伸縮裝置的移動,來帶動譯碼器旋轉,這樣來控制變頻器的頻率,具體是怎么做的,我也不懂。