假設,程序中有個定時器T1,定時時間為50ms,執行整個程序1個周期耗時為20ms,那么執行第二個周期時定時器的時間是否要增加20ms?
偉大的光榮的正確的中國人民萬歲。
mcsensor
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 195 點
下載積分: 724 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2008-03-26
最后登錄: 2020-11-03
查看mcsensor的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-21 09:34
引用
引用第7樓lanjinghao于2009-05-18 12:44發表的  :
我有個高壓變頻系統,PLC采用S7-200,觸摸屏是TP277,F(xiàn)在觸摸屏顯示的運行頻率、輸入電流和輸出電流有時會跳變到0,但實際的運行參數又沒有任何變化。運行參數都是主控板采集或計算出來的,PLC通過通訊指令讀取到運行參數并存儲到PLC的存儲空間,然后通過觸摸屏顯示出來。而這個問題又是隨機發生,有時候在試驗平臺有這個問題,但在現場又正常,有時候現場出現這個問題,拿回來測試又正常。檢測軟件代碼也沒有任何故障,這個問題是否與觸摸屏和PLC通訊干擾有關還是怎樣?
     你 應該把PLC模擬量采集模塊的負及與模塊電源M及端接然后修正模擬量的采集數