zhujianzhong
好人一生平安
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 300 點
下載積分: 700 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2007-10-24
最后登錄: 2020-07-11
查看zhujianzhong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-04-30 16:53
師傅們;
我用313-5BF03的CPU,地址是默認的 I  124-126   Q 124-Q125, 硬件已有信號,但程序I 126 有反應 124及125沒有反應,,后面槽號可以,是還有什么沒設置嗎,謝謝指點新手。
[ 此帖被zhujianzhong在2009-04-30 17:41重新編輯 ]
好人一生平安
zhujianzhong
好人一生平安
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 300 點
下載積分: 700 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2007-10-24
最后登錄: 2020-07-11
查看zhujianzhong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-02 10:18
非常感謝師傅的指點。
好人一生平安
zhujianzhong
好人一生平安
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 300 點
下載積分: 700 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2007-10-24
最后登錄: 2020-07-11
查看zhujianzhong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-05-02 15:54
回sjm213 師傅;
接線沒有問題,用監視變量表來看IB124    IB125    IB126    QB124   QB125 直接接入I124.0--I124.7       I125.0--I125.7任意一點都沒變化,接入I126.0--I126.7  IB126的值有變化,輸出Q124  Q125 沒有問題,真弄不懂怎么回事,謝謝指點。


后面的槽我是指槽3以后輸入輸出點。
好人一生平安
zhujianzhong
好人一生平安
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 300 點
下載積分: 700 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2007-10-24
最后登錄: 2020-07-11
查看zhujianzhong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-05-03 15:10
非常感謝sjm213 師傅,還附帶了接線圖給我,是我沒有給L+加上電壓,再次謝謝。
好人一生平安