樓主  發表于: 2009-04-28 20:11
17KW 的空壓機頻繁啟動時,對車間的電網沖擊很大,整個燈都隨著空壓機的運轉而使燈光閃爍而頻繁燒壞,請教各位同仁,如果不用變頻器,星三角啟動來改良,還有什么方法可以做得更好呢??
聽說有種軟啟動器,是否可以適應在這種場所呢??jī)r(jià)格如何?謝謝
yyhexf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-02 08:07
其實是電源容量太小,或者是線路太細之故。