kayling888
技術的提高在于真誠交流!QQ493971382
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 179 個
工控威望: 395 點
下載積分: 850 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2009-04-16
最后登錄: 2024-07-02
查看kayling888的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-04-27 10:32
[upload=2]           本人現遇到一新情況,請各位對西門子變頻器熟的大俠能指點下!!
     情況如下:
    
     MM430一臺,7.5HP
         使用時間不詳,但不會過5年,現使用方式,是端子控制。頻率大小為模擬量0-10V控制。
     現在出現的情況如下,更換到新的電箱,用屏控制制。接線圖如下:

現在已能控制,也能在屏上調速,但是不能持久,過不了多長時間就自動降速,請問這是什么原因?
tw770902
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tw770902的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-17 10:11
既然是電位器調節,那輸入電流方式0-10V ,變頻器電壓,電流選擇AIN1和AIN2應該在OFF的位置,你的好像在ON位置,ON是4-20ma,