我去年入行 以下我自己的設置:
DC24V 正極直接接燈公共線 負極接 PLC COM點 PLC三點輸出分別接 燈的 紅黃綠線
綠燈: 1 手動時常亮
2 自動運行,且無故障時常亮(這一點看了11樓的帖子以后會改成閃爍)
3 打到自行運行狀態(tài),但沒按開始按鈕時,閃爍
黃燈: 1 暫停時 閃爍
2 自動運行中出現(xiàn)故障,可報警消除的 (此時也處于暫停狀態(tài)) 閃爍
紅燈: 1 氣壓低,立即停止 紅燈亮 警笛響
2 機器出現(xiàn)嚴重故障 紅燈亮 警笛響
3 不該有人的地方有人了 機器暫停 紅燈亮 警笛響(這種機器構思中,還沒做)