xljwcl
數控機床維修電氣調試
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 400 點
下載積分: 26482 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2007-10-23
最后登錄: 2024-09-29
查看xljwcl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-04-24 22:27
圖片:
圖片:
我想問下
我想用FX0N-3A來做一個有模擬輸入和一個模擬輸出的
輸入/輸出都是4-20MA,就是用輸入來控制輸出
程序是不是直接把讀入的模擬量地址直接在輸出去就可以了呢?
還有我用觸摸屏是不是直接改D100 的數值,就能響應輸出了呢?
求高手幫忙解決?
[ 此帖被xljwcl在2009-04-26 17:40重新編輯 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9657 個
工控威望: 8542 點
下載積分: 16690 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-05
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-15 10:05
輸入和輸出不要都是D100  分開來  比如一個D100 一個D101

輸出的D可以放在觸摸屏上, 觸摸改動后輸出就變化

但你要注意轉換一下  在PLC里這個D的值是0~1000/0~2000/對應4-20MA的
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水