樓主  發表于: 2009-04-19 19:48
我這里有個三菱控制的機械設備,,昨天出產中突然不能原點復歸了,,檢查后看到是一個馬達不能原點復歸....一直響警報!!!是FX A系列的,,,,,
挺急
請教高手!!!!!!!!!!!!!!!!!!
youlixin555
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看youlixin555的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-19 19:55
哦對了警報說是(承接盤Y軸異常)點動時能后退不能前進,前進就響警報.
內容:馬達分別是三個感應器,其中兩邊的應該是限位開關,中間的是原點位置,,當原點復位時,以達移動到中間原點位置時應該有一個校正移動(前后移動)現在一碰到中間的的感應器時就響警報,,,,,點動能后退不能前進!!!
youlixin555
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看youlixin555的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-04-20 21:35
感謝各位的頂立相助,今天搞明白了,,和別的機械對照了一下,,原來是前面限位開關的插口壞了,,短路了,!!今天換了個感應器就OK了......
youlixin555
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看youlixin555的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-04-21 21:45
哥們的電腦連接數據線壞了,誰知道那里有賣的,,,,三菱PLC   A系列的