從伺服控制定位的原理可以看出,伺服電機本身是不可以定位的,它主要依靠編碼反饋方可知道定位點,伺服電機與交流異步電機最主要的區別是,伺服電機在得到停止信號時能迅速停下來,而交流異步電機會因慣性的原因還會再前進一點距離.因此交流異步電機很難實現精確定位,但在一些精度要求不高的場合,例如包裝機等,是否可用交流異步電機代替伺服電機,再外加交流異步電機制動電路,編碼反饋等,以實現要求不是很高的伺服控制,這個方法是否可行,希望同志們發表見解指正.      本人萬分感激!
xingtaig
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 322 個
工控威望: 414 點
下載積分: 1804 分
在線時間: 760(小時)
注冊時間: 2007-09-21
最后登錄: 2025-01-10
查看xingtaig的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-10-27 11:23
精度要求不高的場合,我用過異步電機加變頻器,編碼器及二段輸出高速計數器完成定長.