我們一臺設備上使用的三菱A系列PLC:A2SCPU在運行過程中報警停車,
RUN:指示燈閃爍,ERRO:指示燈常亮
D9008:代碼為46:手冊代碼解釋為FROM/TO指令訪問的不是功能組件

有時關電復位一下就好了,有時關電要許久才能夠復位
PLC上只有一塊A1S62DA的數字模擬變換模塊

現在出現這種故障的頻率越來越高了,嚴重影響了正常生產
該設備使用已久了啊,應該不存在程序上的錯誤,是什么問題啊?

請知道的大俠告知一下,
等待中
謝謝!
morningsnow
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 258 點
下載積分: 1106 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2007-12-06
最后登錄: 2024-12-09
查看morningsnow的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-12 11:28
謝謝樓上論壇斑竹回復

A1S62DA上就接了CH1兩根線到變頻器調速
模塊上的RUN指示燈正常亮
若要進一步檢查該模塊,怎么檢查啊?
morningsnow
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 258 點
下載積分: 1106 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2007-12-06
最后登錄: 2024-12-09
查看morningsnow的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-04-12 15:53
謝謝樓上的回復
我把模塊在停電的時多拔拆幾次再通電試過,故障燈ERROR仍然亮,RUN指示燈仍然閃爍
試過幾次

我們剛好有一塊A1S62DA備件,我不知道怎么設置?
只需將模塊上三個開關撥到跟現在使用的模塊上的位置一樣即可嗎?

有知道的嗎?
morningsnow
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 258 點
下載積分: 1106 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2007-12-06
最后登錄: 2024-12-09
查看morningsnow的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-04-13 08:27
首先謝謝樓上斑竹再次熱心回復!

昨天下午近5點時,狀況再次出現,關電復位都不行了,實在沒法,停產了啊
把我避急了,我不管那么多了,搞壞就搞壞吧,把開關撥到正使用模塊上的位置
換上去了不報警了,使用到現在還沒有出現類似問題

A1S62DA上不是要設定補償值或增益值之類的嗎?