1檢查伺服電機線與編碼器線的屏蔽處理,保證接地正常,排除干擾源
2檢查伺服定位完成范圍的設置值,如果過大也會出現上述問題。
3檢查電機機械連接部分是否有松動
4檢查伺服與控制器連接部分線路,長度不允許超過2米,屏蔽良好,單端或雙端接地,理論上是單端接地。
5。一般脈沖輸出不會少發的,呵呵最重要的問題一般是伺服電機的增益設定過低或脈沖密度過低造成定位丟失。只要上述問題排除一般都解決了。
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2341 個
工控威望: 2772 點
下載積分: 4394 分
在線時間: 1163(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2024-11-07
查看libin520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-09 19:26
用定位模塊的軟件來監控,或用驅動器的軟件來監控。就很容易找到原因了。也可用來調試。一般的情況。認為程序有問題的。先把OK的機器程序灌入。再考慮別的問題。參數設和OK機器的一樣。再比較。容易發現問題。定位不準的問題是時有發生的。