jdsw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 223 點
下載積分: 545 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2007-12-27
最后登錄: 2024-08-17
查看jdsw的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-04-06 21:38
在畫面中加入了兩個位開關,開關1是ON,開關2是OFF,操作地址位開關1是X001,沒選監視功能。功能選擇的是置位。操作地址位開關2是X001,沒選監視功能。功能選擇的是復位。當開關1按下后PLC相應的位被置位為ON,但是不能保持,開關2也是同樣問題,不知是何原因,請高手給與賜教。多謝
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108069 分
在線時間: 4832(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-30
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-07 11:50
樓主還有多看看手冊吧!給你點資料看看:
位置位(Bit Set):   當開關被按下時,PLC相應的位被置為ON。(狀態保持)
位復位(Bit Reset):  當開關被按下時,PLC相應的位被置為OFF。(狀態保持)
瞬間(Momentary): 只有當開關被按下時,PLC相應的位被置為ON,開關放開時,PLC相應的位轉為OFF狀態。
位轉化(Bit Invert): 每按一次開關,PLC相應Bit位的狀態發生改變。(ON®OFF或OFF®ON)
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108069 分
在線時間: 4832(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-30
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-04-07 18:59
你把x點換成m點試試
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108069 分
在線時間: 4832(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-30
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-04-07 20:08
引用
引用第5樓jdsw于2009-04-07 19:41發表的 :
用M點試了也不能用

能否將兩個程序傳上來看看?