兩個變頻器控制兩個電機,主速電機1速度恒定,類比輸出給電機2,作為電機2的速度目標值,電機2上裝有緩沖裝置,求教電機2的反饋值取緩沖裝置上的電位器信號,還是取電機2的實際轉速信號,那一個最好,全閉環PID控制.
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24426 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-31 10:52
你說的緩沖相當于傳動鏈條不是處于張緊狀態吧。應該是取電機的實際值作閉環。