c8j4
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 178 點
下載積分: 688 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2009-02-17
最后登錄: 2018-08-13
查看c8j4的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-30 10:18
我遇到的問題是,用一個主站去依次帶五個分站,1號主站的輸出控制啟動2號分站的啟動,2號分站的輸出再控制3號分站的啟動,這樣依次下去。(因為煤是從5號向1號運的)為了節省電力資源現在要求在主站按下啟動時5號分站先起,經過延時4號分站再起,再延時3號分站啟動。。。。。。,當正常停止時從5號分站先停,再4號分站停。。。。,當故障停車時,比如3號故障停車,這時要4號5號立即停車,2號1號延時把皮帶上的煤運完后再停。這是控制要求,如有了解朋友的,請用程序示意一下這個皮帶起停控制,小弟不勝感激!