模塊:EM235
模擬量:SMC的壓力開關,量程10pa到-100pa,對應模擬量輸出0-10V

現在現場測得  0  pa                    0.936V                           11830
                         3.5  pa                    0.793V                          10020
                            4  pa                     0.774v                           9725
請問各位牛人,我如何把模擬量顯示值變化成實際值,有公式嗎? 請有相關經驗的大哥幫幫忙
flin124
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 315 點
下載積分: 783 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2008-11-18
最后登錄: 2024-11-05
查看flin124的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-27 20:44
(x-6400)/25600+10