我是個電工學徒有個低級問題想問問各位哥們!現有75KW電機一臺!我想用Y—三角啟動!
但不知道該選用多大的線和接觸器與熱繼電器才適合(我們廠一直是用DELIXI的CJ20系列)!
急用懇請哥們指點一二!
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1408 個
工控威望: 1515 點
下載積分: 13283 分
在線時間: 2209(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-01-25
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-29 12:11
這要看星三角怎么連接的,1.如果公共點和三角點是并聯的,那么公共點和三角點各承受一半電流,那么75KW的電機滿負荷運行時大約140A電流,那么公共點和三角點分別承受70A的電流,公共點110A,三角點用95A的接觸器足夠了。至于線,進線3根:國標50平方就足夠了。公共點引到電機的國標35平方,三角點引到電機的國標25平方足夠了。2.如果三角點的進線是從公共點的出線端引出來的,那么公共點就承受140A的電流,那么公共點選250A的接觸器就足夠了。三角點和星點可以適當放小點。2樓  發表于: 2009-03-29 15:02
樓上的同志,不要誤導人家。。!
[ 此帖被小蜜蜂在2009-03-29 15:09重新編輯 ]
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1408 個
工控威望: 1515 點
下載積分: 13283 分
在線時間: 2209(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-01-25
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-03-29 15:08
21樓的同志,不要誤導人家。。!說實話,人家用35平方的進線,我也看到過的,而且到現在一直沒出問題!用50平方就好了。熱繼150-170太大了,電機按一般的功率因數0.88算,140A不到一點點,調整電流在140A就可以了。你師傅沒叫你嗎,熱繼調整的刻度為電機額定電流0.9—1倍之間。輕載的電機調整0.9倍額定電流。你選150—170A,你打算調多大電流呢?160A?170A?電機過載發熱燒了,熱繼還沒跳呢!你也不分是哪種連接方式,就說要300A的接觸器,是不是太草率了點?照你這樣的思維方式,不如說個1000A的接觸器,可以100年呢!