huadan
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 77 點
下載積分: 175 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2023-05-19
查看huadan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-24 12:42
S7-300與儀表PROFIBUS通訊 在硬件組太時是不是需要導入儀表的GSD文件  具體怎么組太的
flin124
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 315 點
下載積分: 783 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2008-11-18
最后登錄: 2024-12-29
查看flin124的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-24 18:51
是的
需要導入GSD文件
用到什么協議就導入相應的GSD文件
我們公司現在都是用德國Hilscher公司生產的NetTap網關實現不同協議之間的轉換
這樣只用組態一下
省去了繁瑣的編程過程
用起來很方便

有問題可以聯系我:
0510-85136823
flin124@yahoo.com.cn