我現在的公司好大,搞流水線生產的。有幾十人一條線開工。我是新來的,去搞機臺漏電維修的時候,開始查到是電路零線碰殼,包好后通電,還跳總閘,全條生產線停電停工,領導罵人,我去看本機臺斷路器是帶有漏電裝置,為何拒跳呢?打上總閘后去試本機臺漏電開關的性能。他有跳,就是說開關沒有問題。機臺修好后才知,哦總閘也是裝漏電開關,當然跳啦,看到開關參數了,總閘的漏電值是100毫安,漏電動作時間是0.1秒,本機臺漏電開關漏電值30毫安,漏電動作時間0.1秒。現在的問題1:如果改動總閘為不帶漏電裝置,可不夠安全。我在想:如果本機臺漏電開關的漏電值再小點,本機臺漏電動作時間再小余總閘漏電動作時間,就解決了問題還有雙重保護了。不知各位哥們有沒有用過這些漏電開關的產品呢。望幫幫我這個不幸的人吧。