sonlite
sonlite
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 4643 點
下載積分: 2855 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2009-02-08
最后登錄: 2016-02-23
查看sonlite的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-20 16:10
       我現在的公司好大,搞流水線生產的。有幾十人一條線開工。我是新來的,去搞機臺漏電維修的時候,開始查到是電路零線碰殼,包好后通電,還跳總閘,全條生產線停電停工,領導罵人,我去看本機臺斷路器是帶有漏電裝置,為何拒跳呢?打上總閘后去試本機臺漏電開關的性能。他有跳,就是說開關沒有問題。機臺修好后才知,哦總閘也是裝漏電開關,當然跳啦,看到開關參數了,總閘的漏電值是100毫安,漏電動作時間是0.1秒,本機臺漏電開關漏電值30毫安,漏電動作時間0.1秒,F(xiàn)在的問題1:如果改動總閘為不帶漏電裝置,可不夠安全。我在想:如果本機臺漏電開關的漏電值再小點,本機臺漏電動作時間再小余總閘漏電動作時間,就解決了問題還有雙重保護了。不知各位哥們有沒有用過這些漏電開關的產品呢。望幫幫我這個不幸的人吧。
    生命的意義只在乎勤勞
wzhr036
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wzhr036的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-21 09:09
要買正品,不要到不正規的電氣原件買。