clcljb
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 223 點
下載積分: 686 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2009-02-11
最后登錄: 2022-09-08
查看clcljb的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-19 13:02
描述:梯形圖
圖片:
我想做一個小的演示,就是fx1n的plc按下x0后輸出y0,通過改變 d0的數值來改變y0的接通時間,應該挺簡單的,可我編出來不對啊,各位老師指點,最好發個梯形圖圖片上來啊,(上邊是我編的啊,可是不行啊,大家看看哪有問題啊,請指點啊,或者編個正確的看看啊)
[ 此帖被clcljb在2009-03-19 13:11重新編輯 ]
haidefeitian
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看haidefeitian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-21 21:01
梯形圖沒問題的,你看看屏的數值窗口內的設定許可選了嗎,如果不選肯定修改不了D10的參數,系統默認的D10內的數據是0,所以X0接通后T0就跟著接通。