樓主  發表于: 2009-03-17 09:25
我用FX0S的PLC直接輸出110V的交流接觸器.但使用不到兩個月.接觸器燒了幾次了.
接觸器是那種帶座子的,直接插進去就行那種。
使用時電弧比較大,但加了滅弧器,好像作用不大。
兄弟們有什么好方法解決。
hyundai天梭
忙里偷閑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 463 點
下載積分: 7091 分
在線時間: 677(小時)
注冊時間: 2008-11-07
最后登錄: 2024-12-14
查看hyundai天梭的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-17 15:07
補充一下,是觸點產生電弧,燒不是燒線圈,而是燒觸點.
hyundai天梭
忙里偷閑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 463 點
下載積分: 7091 分
在線時間: 677(小時)
注冊時間: 2008-11-07
最后登錄: 2024-12-14
查看hyundai天梭的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-03-17 16:50
不好意思,我用的是中間繼電器,用來驅動電磁閥的,執行快進,工進和快退的。
燒觸點和PLC無關的。
謝謝各位兄弟了哦,小弟兄明白了。
hyundai天梭
忙里偷閑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 463 點
下載積分: 7091 分
在線時間: 677(小時)
注冊時間: 2008-11-07
最后登錄: 2024-12-14
查看hyundai天梭的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-03-17 16:57
我還試了一下,在每組觸點處并聯一個電容,再并聯一個電阻。
等于是電阻和觸點開形成了一個回路。電阻2K
這樣電弧明顯小一些。
這樣對于電源的影響大不大?對其它有沒有影響?
hyundai天梭
忙里偷閑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 463 點
下載積分: 7091 分
在線時間: 677(小時)
注冊時間: 2008-11-07
最后登錄: 2024-12-14
查看hyundai天梭的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-03-17 17:19
電阻2K,觸點的線圈是110V的
這樣接電弧很小,