wuxiaoyong12
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wuxiaoyong12的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-04 23:23
加速的時候過不了幾秒就OC報警。速度起來了過不了多久又報警了,用鉗表測三相分別是9.1    7.2       4.0      電機發熱得很.變頻器用了一年了.只有這幾天才是這樣的.
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8278 個
工控威望: 10410 點
下載積分: 21171 分
在線時間: 3068(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-04-04
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-05 15:19
可以不用變頻器,直接把電機接到電源上,測量電流。經過變頻器后,測量的電流誤差很大。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。