樓主  發表于: 2009-03-03 18:22
伺服電機總要超過近點信號才能停止.這樣的話在停機時免不了會有誤撞而移動位置,在這樣的情況下開機前如操作員經驗不足或疏忽沒有手動讓機械對準原位就開機從而造成產品報廢未免有點浪費資源了.請問各位能否讓伺服到近點信號立即停止呢!期待解答.謝謝!!!
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 411 點
下載積分: 503 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-01-03
查看我愛工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-04 19:15
機械是配合朔膠機用的,一次送料56個而料要先下到模塊再一次性送到朔膠機經過注朔以后再取出來。伺服主要是移動模塊等待步進馬達的出料。請問2樓這種情況用絕對位置指令能否做到呢!                                                                                   謝謝1樓和2樓的解答能讓我有機會與你們交流。以后可以向你們請教了。      
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 411 點
下載積分: 503 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-01-03
查看我愛工控的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-03-08 20:10
謝謝各位的熱心相助。我會相你們請教的。
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 411 點
下載積分: 503 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-01-03
查看我愛工控的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-03-08 20:12
謝謝各位的熱心相助。我會相你們請教的。
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 411 點
下載積分: 503 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-01-03
查看我愛工控的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-03-08 20:15
謝謝各位的熱心相助。我會向你們請教的。
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 411 點
下載積分: 503 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-01-03
查看我愛工控的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-03-08 20:18
謝謝各位的熱心相助。我會向你們請教的。
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 411 點
下載積分: 503 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-01-03
查看我愛工控的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-03-13 21:56
引用
引用第10樓佳史于2009-03-08 21:05發表的  :

  樓主幾個觀點都是錯誤的。
1、能否讓伺服到近點信號立即停止呢?
答:伺候走的是脈沖數,停哪個位置都是靠控制器來定位,不必用近點信號來停止,假如用近點開關定位,還叫什么伺服。
2、沒有手動讓機械對準原位就開機從而造成產品報廢未免有點浪費資源了?
.......

佳史高見.你的見解很到位.開機回原點是保險的辦法但有不明的是既然爬行脈沖一樣經過近點信號后怎么有兩種不同的速度呢!請指教