樓主  發(fā)表于: 2009-03-03 09:46
過時了的問題,,,取消。。。
[ 此帖被yixue25在2011-08-03 13:41重新編輯 ]
學海無涯
wsqjs
充耳不聞
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 148 個
工控威望: 224 點
下載積分: 1843 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2008-10-26
最后登錄: 2024-09-21
查看wsqjs的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2009-03-11 16:44
要看反應速度和定位精度要求了,

使用PLSY,DPLSR指令可以做到,Y000或Y001....脈衝輸出,

再用一個Y輸出作爲方向,

速度最大可以K30000,定位精度在5um以內。
計算一下就可以知道了。

這是一個半閉環(huán)控制。