樓主  發表于: 2009-02-23 15:02
假如有一輸出Q0.0在某周期某種條件下為1,那么它的下面網絡中(上面的網絡又如何?)出現的Q0.0.的常開常閉點的狀態應是什么情況,常閉點在本周期通還是斷,常開點是通還是斷,還是在下一周期才有動作,麻煩解釋一下,謝謝!我看到輔助繼電器M是立即響應。不知道Q怎么著?謝謝大家幫忙?div class="sbehkn8" id="alert_tpc" style="color:gray;margin-top:30px">[ 此帖被王紹全在2009-03-05 14:20重新編輯 ]
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1577 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2009-01-16
最后登錄: 2015-03-18
查看醉湮邃虞的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-06 08:42
好像輸出點Q與內存點不同,PLC在對Q點置位或復位時不是立即執行的,只是把要需要的數值寫入緩沖區,待下一掃描周期才改變,若實際需要立即響應時,可使用立即響應語句SI或RI指令,
SM0.6是掃描周期信號,該位在前一掃描被置位,后一掃描周期被復位,周而復始,也就是其上升沿是前一掃描周期開始點,下降沿是后一掃描周期開始點,SMW22,SMW24,SMW26分別是RUN以來,最后一次掃描時間、最小掃描時間、最大掃描時間值,可利用這些,編寫一段小程序,來觀察Q點的變化情況。
[ 此帖被醉湮邃虞在2009-03-06 09:07重新編輯 ]