FX2N系列PLC與條碼閱讀器通過232通訊,選用FX2N-232-BD與FX2N-232IF哪一個好?

手冊上兩者都可以進行232通訊,但價格相差很大。

在編程上兩者區別很大嗎?對于FX2N-232-BD通信板,F(xiàn)ROM、TO命令是否有效?
e680g
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看e680g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-15 09:48
引用
引用第7樓zhu_changqun于2009-08-31 23:52發表的  :
FX2N-232-BD與FX2N-232IF主要區別是:1所用通訊指令不一樣,前者只能用RS,后者都可用.
                                                                        2前者只能用于FX2N以下的機型,后者只能用于以上的機型
                                    3前者最多一對一的主機使用,后者可最多8對一個主機使用.


正解,我測試過用上位機軟件和GX監控PLC程序可以同時進行。