樓主  發表于: 2009-02-18 22:00
  最近做一臺設備,在公司運行很正常,和文本通訊也很正常,但在交貨現場調試的時候,在用電腦與PLC連接時,出現燒PLC通訊口,和PLC冒煙。使全部輸入口都斷路了。今天是第四次燒了。
  為什么PLC和文本通訊的時候很正常,偏偏和電腦通訊的時候卻燒通訊口呢?問題是在公司調試的時候插插拔拔不下百次,而到了現場通訊一次就出現燒PLC呢?
lfpcxc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 168 個
工控威望: 263 點
下載積分: 839 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2008-10-03
最后登錄: 2024-12-01
查看lfpcxc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-22 21:19
引用
引用第32樓佳史于2009-02-20 20:05發表的  :
    兩天沒上論壇了,感謝這么多朋友回帖。  
    昨晚現場調試到凌晨12點多,終于調試完畢了。
  今天又去現場教他們的操作人員使用設備,歷經波折終于完成了。
  在此與大家分享一下。
  PLC燒掉的原因可能有幾個。
.......

  “設計的電路需要,把Y的COM,和X的COM以及伺服的公共性連在一起”,這就是禍根,因為“Y的COM”應該是外部的電源,“X的COM”是PLC內部的電源,而“伺服的公共性”則是伺服內部的電源,三種不同的電源可能會出問題,現在的許多設備內部電源是開關電源,沒有通過變壓器隔離,用試電筆測量還會亮。