LG的M120S不支持浮點運算,我要在威綸的觸摸屏上溫度顯示1位小數點,該怎么辦?
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-24
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-19 09:46
謝謝大家,昨晚已經弄出來了,補充一點PLC中還要乘以10后才好,才能顯示出正確的溫度數據。