標題:應用PLC控制五臺電機的啟、停。
設備:一個啟動按鈕SB2,一個停止按鈕SB3,一個緊急停止按鈕 SB1,
一面七段碼顯示屏和五臺電機M1、M2、M3、M4、M5及其相應的電器元件等
要求:
1. 當急停按鈕SB1:OFF時,正常啟動電機。第一次按啟動按鈕SB2:ON(一次),第一臺電機M1啟動正常運行;第二次按啟動按鈕SB2:ON(一次),第二臺電機M2啟動正常運行;第三次按啟動按鈕SB2:ON(一次),第三臺電機M3啟動正常運行;...;第五次按啟動按鈕SB2:ON(一次),第五臺電機M5啟動正常運行。至此五臺電機全部啟動正常運轉。
2. 這時第一次按動停止按鈕SB3:ON(一次),先停止第五臺電機M5,其它電機照常運行;第二次按動停止按鈕SB3:ON(一次),再停止第四臺電機M4;第三次按動停止按鈕SB3:ON(一次),是停止第三臺電機M3;…;第五次按動停止按鈕SB3:ON(一次),停止第一臺電機M1。至此五臺電機全部停止運行。
3. 在任何正常情況下,若按動停止按鈕SB3一次都是對所有正在運行電機的編號選最大的先停止運行,其它狀態不變;若按啟動按鈕SB2一次都是對所有沒有運行電機的編號選最小的先啟動。
4. 當急停按鈕SB1:ON時,所有電機都停止運行,啟動無效。
5. 用七段碼隨時顯示正在運行的電機個數。
附有 程序