f222332
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 56 個
工控威望: 142 點
下載積分: 519 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2009-02-07
最后登錄: 2012-10-20
查看f222332的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2009-02-10 21:36
我們廠的搖臂式鉆床電機壞了,把線圈拿出去維修,修回來的電機,引處來六根線,分為兩組,在沒有接成星型或三角型的情況下,每組三根線兩兩之間都可以量到電阻且阻值相等,
六根線兩兩之間也可以量到電阻,請問怎么接線。電源三相380V.
wsy-163
勇鑫工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 414 個
工控威望: 470 點
下載積分: 516 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2008-08-28
最后登錄: 2019-08-03
查看wsy-163的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2009-02-13 01:26
應該是雙速電機吧,用繼電器切換速度