樓主  發表于: 2009-02-09 10:58
松下FP0的PLC cpu上就16個輸入輸出點是X1---XF我的輸入部夠用了++了附加的模塊應該是X10----X1F吧我是這樣寫的可是不對
在外面按開關的時候PLC上的指示燈亮可是電腦上監控沒動作估計地址錯誤。請教模塊的地址我第一次玩松下的
chenlf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 246 個
工控威望: 529 點
下載積分: 536 分
在線時間: 1146(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2025-01-13
查看chenlf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-09 11:39
原本有多少個輸入點?
chenlf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 246 個
工控威望: 529 點
下載積分: 536 分
在線時間: 1146(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2025-01-13
查看chenlf的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-02-09 13:14
一共16個還是........?
chenlf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 246 個
工控威望: 529 點
下載積分: 536 分
在線時間: 1146(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2025-01-13
查看chenlf的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-02-09 13:20
可能是x30--x3F吧.
[ 此帖被chenlf在2009-02-09 13:29重新編輯 ]
chenlf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 246 個
工控威望: 529 點
下載積分: 536 分
在線時間: 1146(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2025-01-13
查看chenlf的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-02-09 13:45
因主模塊最大的是32入,第一擴展就從x30開始編,第二擴展就從x50開始編.
chenlf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 246 個
工控威望: 529 點
下載積分: 536 分
在線時間: 1146(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2025-01-13
查看chenlf的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-02-09 14:56
FP0的最大的有32入的.只是你用的是16入的
你試試吧,我記得是這樣的